Страница 1 из 1

Панель Weintek mt8070iE не работает рядом с радиорацией

СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 13:08
Super_Mario
Подскажите, может кто-то встречался с данным поведением панели управления Weintek mt8070iE, панель начинает самопроизвольно перезагружаться когда рядом в радиусе 40-50 см работает портативная переносная рация, при этом после перезагрузки не сохраняются архивы с данными.
В чем может быть проблема: электромагнитные помехи...?

Re: Панель Weintek mt8070iE не работает рядом с радиорацией

СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 00:00
BondAlex
Не с панелью, он с датчиками тока (трансформаторными) выявлено аналогичное влияние рации на производстве - показания взлетали до небес. Рация сильный источник электромагнитных помех. Впрочем, вы сами ответили на свой вопрос.