Страница 1 из 2

cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 12:39
Linker1989
Добрый день, имеется задача панелью прочитать данные с устройства ОВЕН КТР по RS-485 протокол Modbus RTU и передать в SCADA на ПК по ETHERNET по протоколу TCP_IP.
В каком разделе меню выполняется конфигурирование связей от 485 в ETHERNET?
Правильно ли я понял что в разделе ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ?
Изображение

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 14:57
dimensy
Linker1989 писал(а):Добрый день, имеется задача панелью прочитать данные с устройства ОВЕН КТР по RS-485 протокол Modbus RTU и передать в SCADA на ПК по ETHERNET по протоколу TCP_IP.
В каком разделе меню выполняется конфигурирование связей от 485 в ETHERNET?
Правильно ли я понял что в разделе ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ?
Изображение


А что, панель является мастером для СКАДы?

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 18:21
Linker1989
Нет, ОРС скады должен читать из панели.

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 19:51
dimensy
Тогда, для начала, вот
Изображение
Изображение
А переносить данные в зону slave можно по разному: с помощью макроса или через передачу данных

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 15:24
Linker1989
Считал данные с КТР по RS485, но в передаче данных для ОПС скады не отображается SERVER добавленный как устройство, вопрос что не так?
Изображение
Изображение

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 19:07
AlexandrGr
Linker1989 писал(а):Считал данные с КТР по RS485, но в передаче данных для ОПС скады не отображается SERVER добавленный как устройство, вопрос что не так?

Вы издеваетесь?

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 20:53
Linker1989
AlexandrGr писал(а):
Linker1989 писал(а):Считал данные с КТР по RS485, но в передаче данных для ОПС скады не отображается SERVER добавленный как устройство, вопрос что не так?

Вы издеваетесь?


Нет. Единственное что нашел и что работает это через ТАБЛИЦУ ПРИВЗКИ АДРЕСОВ.
Но во всех ответах на форуме говорилось о ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ.

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 22:38
dimensy
Вот, изучайте
viewtopic.php?f=7&t=122
Так же, вы можете сами назначить регистры панели если включите в настройках сервера шлюз

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 23:03
AlexandrGr
Linker1989 писал(а):Нет.

А ОПС какой. И какие у него настройки.

Re: cMT2108x2-rs485-ethernet

СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 23:29
Linker1989
В таблице привязки адресов задал все регистры КТР в модбас мастер. ОPC все считывает нормально.
Вопрос был почему везде пишут что соотношение регистров идёт в передаче данных, а не в таблице привязки адресов.