16 дек 2024, 12:06
Mike_Tch
Панель cMT3072X2, прошивка 20221120, при загрузке проекта получаем следующее сообщение:
ошибка: "Завершить загрузку файла шрифта" требуется версия ОС 20221201 или более поздняя.
Подскажите где взять актуальную прошивку?
Re: Ошибка загрузки шрифта

Добавлено:
16 дек 2024, 22:44
Михалыч
Доброе время суток всем!
Как у Вас выглядит окно загрузки ? Может быть поможет опция Runtime?

Так же, можно настроить гарнитуры шрифтов в окне Language & font

В этом окне можно заменить шрифты на более распространенные, например, Arial должен быть в любой системе.
Re: Ошибка загрузки шрифта

Добавлено:
17 дек 2024, 10:08
Mike_Tch
Нет, дело не в самих шрифтах и галочках, дело всё-таки в прошивке. В панель с прошивкой 20231011 тот же самый проект, с того же компьютера загружается без проблем. Вообще с этими прошивками какая-то странная ситуация, двадцать первый век на дворе, до сих пор нет автоматических обновлений, облака, EasyAccess это пожалуйста, обновления - нет. Хоть бы ftp какой-нибудь организовали, приходиться клянчить по несколько дней, вот ещё в прошлый четверг написал в поддержку, до сих пор тишина, а ведь возможны ситуации, когда делать это надо максимально быстро. Прям какое-то неуважение к клиентам ей богу. Возможно, я просто не знаю, как это всё делается правильно, тогда прошу прощения за эмоции и помощи в решении проблемы
Re: Ошибка загрузки шрифта

Добавлено:
17 дек 2024, 20:14
Михалыч
Ну..., попробуйте загрузить пустой проект. А потом уже поверху рабочий....
Re: Ошибка загрузки шрифта

Добавлено:
18 дек 2024, 11:28
8bit
Mike_Tch писал(а):Панель cMT3072X2, прошивка 20221120, при загрузке проекта получаем следующее сообщение:
ошибка: "Завершить загрузку файла шрифта" требуется версия ОС 20221201 или более поздняя.
объект
PLC web browser в проекте используете ?
Re: Ошибка загрузки шрифта

Добавлено:
20 дек 2024, 12:24
Mike_Tch
Вопрос в общем-то решился, спасибо поддержке прислали прошивку - всё заработало. Правда срок почти неделя, согласитесь, это ведь ненормально. В данном случае для меня это не было столь критичным, но ситуации бывают разные, для серьёзного промышленного оборудования как-то несолидно.
Объект "PLC web browser" действительно есть в проекте, подскажите как это влияет, буду знать на будущее.