Andreyn01 писал(а):Крашится EasyBuilder.
V6.10.01.217
V6.10.01.230
Не знаю, было это уже описано...
При изменении параметров таблицы привязки Modbus Server в системных параметрах, если в окне где задаётся непосредственно сопоставление устройств и адресов нажать кнопку ОК, то приложение подвисает на несколько секунд, а затем просто полностью закрывается без каких-либо сообщений и предупреждений.
Изображение

Изображение


Подтверждаю. На версии 6.10.01.233 При добавлении или изменении таблицы привязки программа вылетает без предупреждений.
KonstantinK
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2025, 17:30

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение 8bit » 04 фев 2025, 12:47

KonstantinK писал(а):
Подтверждаю. На версии 6.10.01.233 При добавлении или изменении таблицы привязки программа вылетает без предупреждений.

252-ю качайте уже ....
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1223
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение АЛМ » 13 мар 2025, 19:07

EB 6.10.01.259
Не отображаются индикаторы чтения/записи чисел для внешних устройств (ПЛК ОВЕН Modbus TCP/IP), при чтении/записи внутренних адресов панели все нормально.
АЛМ
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:27

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение dimensy » 13 мар 2025, 19:48

АЛМ писал(а):EB 6.10.01.259
Не отображаются индикаторы чтения/записи чисел для внешних устройств (ПЛК ОВЕН Modbus TCP/IP), при чтении/записи внутренних адресов панели все нормально.

не правильно подключили, неправильно настроили, неверно адрес регистра задали
dimensy
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение АЛМ » 13 мар 2025, 20:12

не правильно подключили, неправильно настроили, неверно адрес регистра задали

В 6.08 прекрасно все работало, это окно проекта не менялось, адреса и подключение тоже, макросы прекрасно читают данные из ПЛК.
АЛМ
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:27

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение polyus » 18 мар 2025, 10:15

При использовании комбинированной кнопки и метки в ней написанной шрифтом Roboto выводится сообщение "Некоторые символы могут некорректно отображаться с выбранным шрифтом. Пожалуйста, рассмотрите другой шрифт". После подтверждения надпись на кнопке отображается корректно. На других кнопках с этим шрифтом вышеуказанного сообщения не выводится. Как избавиться от данного сообщения? Напрягает сотни раз в день нажимать кнопку подтверждения в этом всплывающем сообщении. Шрифт Roboto является бесплатным и одним из самых полных.
polyus
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2020, 14:41

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение Олег » 18 мар 2025, 15:50

В версии 6.08 была поддержка MT8072iE
В версии 6.09 и выше уже нет этой панели.
При заливке в эту панель проги из 6.09, в панеле проект не стартует, выводится сообщение об ошибке.
Особенно офигительно когда готовишь все изменения в тепле за столом, потом приезжаешь на объект и узнаёшь о том что зря потратил кучу времени и нужно всё переделывать заново и снова выезжать для перезаливки панели. :oops: :oops: :oops:
Олег
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:31

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение X200881 » 19 мар 2025, 08:51

Доброго.
EasyBuilder Pro 6.10.01.259?
1. Почему для компиляции нужно сохранить проект, перезаписывая или делая новый? Это не удобно, почему не сохранять во временный файл, а если мне нужно, то я уже сохраню нужные изменения в нужном месте?
2. Почему с драйвером связи "V.3.50, SIEMENS_S7_300_MPLe30", для "Журнала событий" нельзя выбрать для дискретной аварии значение из слова? Например: в тегах читаю только слово MW0 (16 бит), а в "Журнала событий" читаю состояние бита 2 в слове MW0 (M1.1). У большинства панелей это можно без бубна (макросов). Равно как и для вывод состояний на битовый индикатор.
X200881
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение dimensy » 19 мар 2025, 13:06

X200881 писал(а):Доброго.
EasyBuilder Pro 6.10.01.259?
1. Почему для компиляции нужно сохранить проект, перезаписывая или делая новый? Это не удобно, почему не сохранять во временный файл, а если мне нужно, то я уже сохраню нужные изменения в нужном месте?


Может это поможет?
Изображение
меню "Файл - Предпочтения"
dimensy
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение X200881 » 19 мар 2025, 13:30

dimensy писал(а):
X200881 писал(а):Доброго.
EasyBuilder Pro 6.10.01.259?
1. Почему для компиляции нужно сохранить проект, перезаписывая или делая новый? Это не удобно, почему не сохранять во временный файл, а если мне нужно, то я уже сохраню нужные изменения в нужном месте?


Может это поможет?
Изображение
меню "Файл - Предпочтения"

Уже так сделал, вопрос про другое.