ArtemPM писал(а):Но вообще так делать нельзя. Панель это лишь элемент оперативного управления. Отключение или выход из строя панели не должно влиять на работу системы.
mik писал(а):ArtemPM писал(а):Но вообще так делать нельзя. Панель это лишь элемент оперативного управления. Отключение или выход из строя панели не должно влиять на работу системы.
В наше время не совсем так. Например, отключение или выход из строя панели с кодесисом (если проект кодесиса управляет техпроцессом) вполне себе влияет на работу системы.
8bit писал(а):
ArtemPM намекает но то, что ЧМИ/HMI должен использоваться только для "посмотреть текущее состояние / передать свои хотелки по управлению"
dikh писал(а):Добрый день.
Можно ли сделать так, чтобы при VNC сервер (Start VNC single-connection) был всегда активен? После перезагрузки и т.д.
systec писал(а):Добрый день. Как менять настройки масштабирования для аналоговых тегов непосредственно с панели (оператором)? Например, есть датчик давления (0-1МПа) с двумя аварийными уставками, но датчик может быть заменен на другой, с другими пределами. Соответственно оператору необходимо изменить эти пределы с панели, плюс уставки тоже должны пересчитаться.