Страница 2 из 2

Re: Накопление времени включения бита - как оптимальнее?

СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 17:58
i.miroshnichenko
8bit писал(а):тут интереснее вопрос: как вы защитите этот счетчик от скрутки/обнуления ?


С этим нет никаких проблем, как мне кажется. Просто не делать возможность обнуления, и всё :)
Этот счетчик будет писать в энергонезависимую память, раз в 10 сек по таймеру мигает системный бит LB-9029, чтоб сохранить.

На самом деле, возможность обнуления будет, но только под привилегированной учеткой сервисника.

Re: Накопление времени включения бита - как оптимальнее?

СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:03
8bit
i.miroshnichenko писал(а):
8bit писал(а):тут интереснее вопрос: как вы защитите этот счетчик от скрутки/обнуления ?


С этим нет никаких проблем, как мне кажется. Просто не делать возможность обнуления, и всё :)

а как же загрузка RW/RW_A регистров через Utility manager ?

Re: Накопление времени включения бита - как оптимальнее?

СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 11:13
i.miroshnichenko
8bit писал(а):а как же загрузка RW/RW_A регистров через Utility manager ?


При перепрошивке?
Планирую заняться над этим. А есть ли в панели возможность заблокировать попытку перепрошивки при несовпадении какого-нибудь пароля безопасности?
И вроде где-то в системных настройках была настройка безопасности данных, где можно было указать запрет на изменение конкретных регистров удаленно.

Вообще в проекте все накопленные данные будут дублироваться на другой блок управления (не вейнтек) по rs-485, с которого затем будут отправляться на спецсервер.
И кроме этого, уже настроено журналирование при обнулении накопительных счетчиков, так что можно будет отследить, кто и когда сбросил счетчики.

Re: Накопление времени включения бита - как оптимальнее?

СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 16:00
ArtemPM
i.miroshnichenko писал(а):
8bit писал(а):а как же загрузка RW/RW_A регистров через Utility manager ?


При перепрошивке?
Планирую заняться над этим. А есть ли в панели возможность заблокировать попытку перепрошивки при несовпадении какого-нибудь пароля безопасности?

Да, есть. Зайдите в настройки панели через браузер и поищите там. Скрины смогу только завтра выложить если нужно, но я думаю вы сами найдете
В первую очередь смените пароль администратора со стандартных 111111 на что-нибудь другое.
Посмотрите вот тут: https://dl.weintek.com/public/Document/ ... al_eng.pdf
Страница 17: Account » System Password