Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение Михалыч » 13 май 2025, 17:08

Доброе время суток всем!

Ситуация следующая.
В наличии ПЛК АБАК и операторская панель WEINTEK CMT3092XV2.
На ПЛК работает OPC сервер. На панели теги OPC сервера видны.

При включении питания ПЛК грузится долго, где-то до 2х минут.
Панель загружается раньше, и почему-то не подхватывает теги OPC сервера
когда ПЛК загрузится.

Если же сбросить питание панели после загрузки ПЛК, то панель теги видит.
В параметрах ОП на вкладке System пробовал установить параметр "Delay time of device communication after HMI starts" равным 90 с. Но это не дает положительного результата.

Может кто-нибудь подскажет мысль, как это побороть?

Так же, пока не ясно, на какой стороне искать решение проблемы (может ПЛК?).
Последний раз редактировалось Михалыч 13 май 2025, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Михалыч
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16 май 2018, 20:21

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение 8bit » 13 май 2025, 17:29

EasyBuilder Pro какой версии используете ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение Михалыч » 13 май 2025, 17:31

8bit писал(а):EasyBuilder Pro какой версии используете ?


V6.10.01.323
Михалыч
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16 май 2018, 20:21

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение dimensy » 13 май 2025, 20:47

Так ПЛК грузится 2 мин, а вы ставите задержку 90 сек. Попробуйте поставить 180 сек
dimensy
 
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение Михалыч » 14 май 2025, 11:28

Не помогает 180 с. Только повторный сброс питания или перезагрузка панели.

Если взять другой ПЛК (Siemens s7-1200) и немного другую панель (WEINTEK CMT3092X), то панель нормально подхватывает теги если плк долго не включен или после переподключения сетевого кабеля.
Михалыч
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16 май 2018, 20:21

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение dimensy » 14 май 2025, 11:46

А если попробовать с этими тегами побаловаться?
Изображение
dimensy
 
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение Михалыч » 14 май 2025, 13:12

dimensy писал(а):А если попробовать с этими тегами побаловаться?
Изображение


Так это вроде бы к собственному, панельному серверу относится.
Михалыч
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16 май 2018, 20:21

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

Сообщение Михалыч » 22 май 2025, 20:22

В общем, пока решение такое. Через 80 с после загрузки ПЛК, по Modbus TCP на панель отсылается число с условным кодом, означающим для панели требование перезагрузки.
Панель, увидев это число, перезагружается собственным макросом. После подхватывает теги OPC сервера.
Может быть со временем что-то решится иначе.