Логгирование системных (и не только) ошибок
Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК
Модераторы: kiv, 8bit, VanMo
zandaqo » 14 авг 2017, 15:48
Здравствуйте!
Конфигурирую Weintek MT8090XE c подключенными по Modbus RTU модулями ввода, gри отключении модуля система выдает "PLC no response", хотелось бы эту ошибку записать в alarm log, можно такое сделать? Какой регистр слушать?
Спасибо!
-
zandaqo
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 авг 2017, 21:44
HWAK » 15 авг 2017, 17:11
Состояние связи с ПЛК по СОМ портам отслеживается через системные регистры:
СОМ1 адрес 0 : LB-9200; адрес 255 : LB-9455;
СОМ2 адрес 0 : LB-9500; адрес 255 : LB-9755;
СОМ3 адрес 0 : LB-9800; адрес 255 : LB-10055.
-
HWAK
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29
zandaqo » 16 авг 2017, 17:54
HWAK писал(а):Состояние связи с ПЛК по СОМ портам отслеживается через системные регистры:
СОМ1 адрес 0 : LB-9200; адрес 255 : LB-9455;
СОМ2 адрес 0 : LB-9500; адрес 255 : LB-9755;
СОМ3 адрес 0 : LB-9800; адрес 255 : LB-10055.
То что надо, спасибо!
-
zandaqo
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 авг 2017, 21:44