Поддерживает ли встроенный Codesys глобальные переменные ?

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Поддерживает ли встроенный Codesys глобальные переменные ?

Сообщение 8bit » 18 янв 2022, 18:46

Встроенный Codesys в панелях Weintek поддерживает глобальные переменные.


Для использования глобальных переменных нужно:

1) в проект Codesys добавить объект Global Variable List и объявить там переменную
global_vars_01.png
global_vars_01.png (20.8 КБ) Просмотров: 2568


2) использовать глобальную переменную в программе
global_vars_02.png
global_vars_02.png (15.76 КБ) Просмотров: 2568


3) раз она глобальная, то обратимся к ней из другой программы
global_vars_03.png
global_vars_03.png (14.09 КБ) Просмотров: 2568


4) вызовем вторую программу из первой
global_vars_04.png
global_vars_04.png (21.43 КБ) Просмотров: 2568


5) после компиляции проекта узел GVL появится в Символьной конфигурации
global_vars_05.png
global_vars_05.png (20.31 КБ) Просмотров: 2568


6) после импортирования XML файла с тегами Codesys глобальные переменные можно использовать в проекте Easy Builder Pro
global_vars_06.png
global_vars_06.png (10.6 КБ) Просмотров: 2568
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer