Использование рецептов RW, EM в EasyBuilder

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение VanMo » 16 июл 2013, 16:37

Сема писал(а):В сетевых настройках вроде все указано верно, а из-за чего ещё не может быть связи между панелью и контроллером??

Проверьте распайку в соответствии с документацией на панель (она там не стандартная). Проверьте настройки ПЛК.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение Сема » 16 июл 2013, 16:37

Адрес modbus-устройства, это адрес слэйва, указывается в конфигураторе?? Правильно??
Сема
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 16:55

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение VanMo » 16 июл 2013, 16:39

Сема писал(а):Адрес modbus-устройства, это адрес слэйва, указывается в конфигураторе?? Правильно??

да
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение Сема » 29 июл 2013, 11:40

Почему в менеджере рецептов, когда я увеличиваю диапазон адресов от 0 до 120, эти значен6ия не сохраняются, и все равно получается от 0 до 100?? И ещё, когда я меняю значение в рецепте, оно не хочет сохраняться... И ещё такой момент, когда я веду запись числа в регистры рецепта которого, это RW10-RW12, после выключения панели всё сбивается и ставиться на первоначальное значение, как это исправить можно??
Сема
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 16:55

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение VanMo » 29 июл 2013, 16:24

Сема писал(а):Почему в менеджере рецептов, когда я увеличиваю диапазон адресов от 0 до 120, эти значен6ия не сохраняются, и все равно получается от 0 до 100??

Обратите внимание, что это не количество записей, а размер памяти, которую будут занимать рецепты, попробуйте увеличить в несколько раз.
Сема писал(а): И ещё, когда я меняю значение в рецепте, оно не хочет сохраняться...

Оно сохраняется нажатием кнопки Сохранить.
Сема писал(а):И ещё такой момент, когда я веду запись числа в регистры рецепта которого, это RW10-RW12, после выключения панели всё сбивается и ставиться на первоначальное значение, как это исправить можно??

Память RW переписывается во FLASH один раз в минуту, для экономии ресурса. Можно переписать ее принудительно, установив системный бит LB-9029.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение Сема » 06 авг 2013, 16:14

А можно узнать, а вот в менеджере рецептов, чтобы мне применить переменную с типом real, я какие изменения должен ввести в менеджере рецептов и в соответствующих макросах, что я должен изменить в коде???? И как я должен модбас регистры править??
Сема
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 16:55

Re: Использование рецептов в EasyBuilder8000

Сообщение VanMo » 07 авг 2013, 12:16

Сема писал(а):А можно узнать, а вот в менеджере рецептов, чтобы мне применить переменную с типом real, я какие изменения должен ввести в менеджере рецептов и в соответствующих макросах, что я должен изменить в коде???? И как я должен модбас регистры править??

В менеджере рецептов Вы должны добавить в формат данных переменную типа FLOAT. Такая переменная занимает 4 байта, то есть 2 регистра модбас. В макросах тип так же нужно изменить на FLOAT.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31