Страница 1 из 1

Подключение нескольких устройств на один COM порт

СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:39
Denis
Очень часто необходимо подключить несколько устройств на один порт RS485 операторской панели. Но из-за отсутствия в руководстве Weintek
четкого описания на этот счет, здесь постоянно возникают вопросы.
Многие пытаются подключить несколько Modbus устройств на один и тот же порт в Системных Настройках, но EasyBuilder не дает этого сделать.

Действовать необходимо следующим образом:

- В Системных Настройках необходимо задать только один контроллер Modbus RTU, подключенный к необходимому порту ( COM1 например )
- На этот порт физически подключаете необходимое количество устройств. Распайку портов панелей можно найти в документе "Руководство по установке панели", который находится
внизу каждой страницы соответствующей панели ( например для MT6070iH смотреть внизу страницы http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT6070iH.php )
- обращаетесь к устройствам, каждый раз дописывая адрес устройства плюс "решетка" перед адресом регистра, например, если хотите обратиться к регистру 10 устройства с адресом 5,
пишете 5#10 ( см пример ниже )


Изображение