Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 15:59
IBAH
Дано:
Панель 8051ip
Подключена к контроллеру через Модбас РТУ

Хочу:
Прокинуть теги Модбас через панель по RS-485 на скаду верхнего уровня. Чтобы типовые функции управление машиной (вкл-выкл-состояние) дублировались на скаде верхнего уровня.

Я так понимаю надо использовать "Модбас сервер через RS-485" и писать свой макрос копирования тегов?
С интерфейсом Изернет, я так понимаю, проще, там есть "Шлюз MODBUS TCP/IP"?

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:41
AlexandrGr
дублировались на скаде верхнего уровня.

Переведите. Что именно вы хотите получить.
Какой контроллер?
Какая скада?
Как планируется подключение к панели?

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:46
IBAH
Контроллер управляет небольшой установкой, скорее прибором. сложный химический насос.
Контроллер самописанный, подключен к панели как Модбас RTU слэйв, все управление насосом через панель.
Хочу чтобы управление с панели было дублировано скаде следующего уровня, какая скада не знаю, может быть и контроллер.
В планах было, заложить два интерфейса насоса RS485 и Ethernet (панель позволяет). Через Модбас RTU и TCP соответственно.
И идеале было бы скопировать основные теги контроллера (вкл-выкл, состояние, 2 параметра: давление и расход) в интерфейс панель-скада.
А там если хотят пусть управляют с панели прибора и цепляют свою скаду, хоть по 485, хоть по Ethernet .

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:29
AlexandrGr
VNC клиент вам в помощь.

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:18
IBAH
И как мне VNC поможет с RS-485?

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 21:19
vinatim
IBAH писал(а):И как мне VNC поможет с RS-485?

Ни как. VNC поможет для удаленного просмотра панели. Чтобы перегнать данные с панели в скаду, в панели должен быть OPC Server.
Или второй вариант. Если в контроллере есть второй RS-485, ставить преобразователь RS-485 в Ethernet. На компьютере поднимать OPC Server, далее в скаду.
Или пробывать так https://www.rusavtomatika.com/video/vid ... a-weintek/

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 22:11
AlexandrGr
Чтобы перегнать данные с панели в скаду, в панели должен быть OPC Server.

В панели для этого есть Modbus TCP server.