Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение IBAH » 28 ноя 2023, 15:59

Дано:
Панель 8051ip
Подключена к контроллеру через Модбас РТУ

Хочу:
Прокинуть теги Модбас через панель по RS-485 на скаду верхнего уровня. Чтобы типовые функции управление машиной (вкл-выкл-состояние) дублировались на скаде верхнего уровня.

Я так понимаю надо использовать "Модбас сервер через RS-485" и писать свой макрос копирования тегов?
С интерфейсом Изернет, я так понимаю, проще, там есть "Шлюз MODBUS TCP/IP"?
IBAH
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 апр 2022, 14:14

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение AlexandrGr » 28 ноя 2023, 18:41

дублировались на скаде верхнего уровня.

Переведите. Что именно вы хотите получить.
Какой контроллер?
Какая скада?
Как планируется подключение к панели?
AlexandrGr
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение IBAH » 28 ноя 2023, 19:46

Контроллер управляет небольшой установкой, скорее прибором. сложный химический насос.
Контроллер самописанный, подключен к панели как Модбас RTU слэйв, все управление насосом через панель.
Хочу чтобы управление с панели было дублировано скаде следующего уровня, какая скада не знаю, может быть и контроллер.
В планах было, заложить два интерфейса насоса RS485 и Ethernet (панель позволяет). Через Модбас RTU и TCP соответственно.
И идеале было бы скопировать основные теги контроллера (вкл-выкл, состояние, 2 параметра: давление и расход) в интерфейс панель-скада.
А там если хотят пусть управляют с панели прибора и цепляют свою скаду, хоть по 485, хоть по Ethernet .
IBAH
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 апр 2022, 14:14

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение AlexandrGr » 28 ноя 2023, 20:29

VNC клиент вам в помощь.
AlexandrGr
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение IBAH » 28 ноя 2023, 22:18

И как мне VNC поможет с RS-485?
IBAH
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 апр 2022, 14:14

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение vinatim » 02 дек 2023, 21:19

IBAH писал(а):И как мне VNC поможет с RS-485?

Ни как. VNC поможет для удаленного просмотра панели. Чтобы перегнать данные с панели в скаду, в панели должен быть OPC Server.
Или второй вариант. Если в контроллере есть второй RS-485, ставить преобразователь RS-485 в Ethernet. На компьютере поднимать OPC Server, далее в скаду.
Или пробывать так https://www.rusavtomatika.com/video/vid ... a-weintek/
vinatim
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 янв 2023, 07:01

Re: Транзит данных через панель Модбас клиент сервер

Сообщение AlexandrGr » 02 дек 2023, 22:11

Чтобы перегнать данные с панели в скаду, в панели должен быть OPC Server.

В панели для этого есть Modbus TCP server.
AlexandrGr
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14