Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

Сообщение vodav » 03 апр 2023, 09:02

S7-200 SMART уже несколько лет умеет работать в стандарте PROFINET. В результате этого у него появились области адресов IB128..IB1279 и QB128..QB1279 с возможностью обращения побитно, побайтно, 16-ти и 32-х битными словами. А, вот EbPro таких адресов не знает. Было бы здорово, чтобы кто-нибудь посоветовал разработчикам доработать драйвер работы с S7-200 SMART так, чтобы панель Weintek имела возможность обращения по этим адресам.
vodav
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 11:05

Re: Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

Сообщение 8bit » 03 апр 2023, 10:56

vodav писал(а):Было бы здорово, чтобы кто-нибудь посоветовал разработчикам доработать драйвер работы с S7-200 SMART так, чтобы панель Weintek имела возможность обращения по этим адресам.


вы это можете сделать самостоятельно на сайте Weintek https://www.weintek.com/globalw/Support/SR_NewIssue.aspx
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

Сообщение 8bit » 03 апр 2023, 10:58

vodav писал(а):А, вот EbPro таких адресов не знает.


всегда есть универсальное решение: под HMI создавать отдельную DBшечку с типами данных, которые поддерживает именно этот HMI.
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14