передача данных глобальная - биты между двумя адресами

СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:04
serggomon
Есть проблема в настройке - есть 2 ПЛК Delta и панель с 485 интерфейсом как мастер.
В проекте панели 1PLC в настройках подключения.
Нужно передать с PLC-1 (адрес 1) в PLC-2 (адрес 2) 3 бита.
В окне глобальная передача данных - все работает при передаче слов (область D реистров в Дельте).
Источник PLC, D10, количество 3шт. Получатель PLC, адрес 2#D10. Все работает.
Если указывать источник PLC-1 (DVP #1), и передачу битов, то не выбирается получатель PLC-1 - только адреса панели.
Это косяк ПО или есть ограничения на такую передачу? версия 6.06.02

Re: передача данных глобальная - биты между двумя адресами

СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 17:08
pkl58
Упакуйте битв в слово в ПЛК 1 и передайте. В ПЛК 2 распакуйте. Делов то. И обмен пошустрее будет.