Здравствуйте!

При создании в System Parameters внешнего устройства HMI Device с типом location: Remote я указываю IP адреса и прочее, то почему потом нельзя ни в какую подсунуть это устройство функции SetData или SetDataEx в макросе ??
Т.е. я хочу связать две одинаковые панели Weintek cMT-2078x между собой посредством обмена между ними слова данных например.
Ни в какую не получается откомпилировать макрос.

Re: Location: Remote HMI (cMT-2078x)

СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 18:20
ArtemPM
В макросах нельзя использовать теги удаленной панели.