Modbus Server и загруженность

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Modbus Server и загруженность

Сообщение OlegCh » 11 авг 2020, 11:41

Стандартная конфигурация: ПЛК подсоединён к панели через COM.
Сконфигурировать в панели Modbus Server, постоянно писать регистры ПЛК в регистры панели (около 1000).
И далее работать только с регистрами панели (отображать, графики строить, архивы вести и тд).

Насколько повысится нагрузка панели при использовании такой схемы с Modbus Server?
При работе Modbus Server панель постоянно перезаписывает всю 1000 регистров?
Появятся ли заторможенность панели (например, серии iE)?
OlegCh
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 18:15

Re: Modbus Server и загруженность

Сообщение 8bit » 11 авг 2020, 16:43

Сконфигурировать в панели Modbus Server, постоянно писать регистры ПЛК в регистры панели (около 1000).

это две противоположные задачи - зачем?
Читать регистры с ПЛК панель и без конфигурирования на ней ModbusServer может....
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Modbus Server и загруженность

Сообщение 8bit » 11 авг 2020, 16:45

OlegCh писал(а): постоянно писать регистры ПЛК в регистры панели (около 1000).
И далее работать только с регистрами панели (отображать, графики строить, архивы вести и тд).

зачем такое перекладывание? почему сразу с тегами ПЛК не хотите работать (отображать, графики строить, архивы вести и тд) ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Modbus Server и загруженность

Сообщение OlegCh » 11 авг 2020, 17:00

8bit писал(а):зачем такое перекладывание? почему сразу с тегами ПЛК не хотите работать (отображать, графики строить, архивы вести и тд) ?

Ну вот надо ))
Для универсализации ПО: чтобы в панели уже было все сконфигурировано, а потом только регистры ПЛК в нужном порядке переложить в регистры панели.
И для "общения" ПЛК между собой через панели: допустим есть ПЛК и панель и еще один ПЛК и панель. Панели по Ethernet соединены. Первый ПЛК примет бит от второго ПЛК, и не нужно кабелей между ПЛК и громоздкой части программы внутри ПЛК для обмена.
OlegCh
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 18:15

Re: Modbus Server и загруженность

Сообщение 8bit » 12 авг 2020, 10:31

можете создать нужный вам проект, со всеми нагрузочными тестами, отладочной информацией в окназ, dashboard'ы и т.д.
Мы можем загрузить в панель, покажать скриншоты ......
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron