mt6070ih/mt8070ih и привод ABB ACS600 по modbus RTU

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

mt6070ih/mt8070ih и привод ABB ACS600 по modbus RTU

Сообщение Dzmitry Rubakha » 11 сен 2019, 17:39

Здравия желаю, товарищи спецы. Уже который день бьюсь с задачей управления частотником по Modbus RTU через панель.
Согласно гайда спаял шнурок COM1 (1 Data-/2 Data+/ 5 GND) 9600/Odd/1 - На x28 привода. По такой системе привод отлично читается - программируется с контроллера siemens s7-400, но вот причитать даже статусное слово с привода при помощи панели у меня не получается, постоянно вываливается "PLC no response". Пытался подключится через COM3 (6 Data-/ 9 Data+) - та же ерунда. Может у кого есть опыт подключения приводов ABB к панелям weintek?
Dzmitry Rubakha
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 19:07

Re: mt6070ih/mt8070ih и привод ABB ACS600 по modbus RTU

Сообщение Dzmitry Rubakha » 13 сен 2019, 03:27

Сам в итоге разобрался.
В целом я все делал правильно по части подключения, а вот отправку данных надо было делать не на 40001 адрес, а на 1, т.к. при вызове SetDataEx и выборе функции 4x панель ломилась на 40001+40000 = 80001 )) анализатор modbus помог понять что не так)
Dzmitry Rubakha
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 19:07


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AlexandrGr, Bing [Bot] и гости: 5