ModBus TCP + broadcast

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

ModBus TCP + broadcast

Сообщение Andrey_M » 01 фев 2019, 12:39

Хочу реализовать на панели MT8071ie некий пульт управления по ModBus TCP.
Количество слейвов не оговаривается, просто есть цепочка регистров, содержимое которых регулярно отсылается всем слушающим линию (Ethernet). Слейв, увидев "свой" регистр, выполняет команду.
Хочу использовать широковещательные команды (без квитирования) и бродкаст режим (отправка на 192.168.255.255).
Изображение
https://cloud.mail.ru/public/LT86/NNNjq8Qf4
Думаю что все настроил правильно, так как в "Онлайн симуляции" все работает, и слейвы получают команды.
Но при заливке программы в панель ничего не работает, команды просто не отсылаются (смотрю Wireshark).
Изображение
https://cloud.mail.ru/public/7hBQ/Qi6mH4VHd

IP компа 192.168.0.234
маска 255.255.0.0
IP панели 192.168.1.100
маска 255.255.0.0
Может подскажете что я делаю не так, или винтек так не умеет?
Писал напрямую в вашу техподдержку, прошла неделя, ответа нет.
Andrey_M
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 11:08

Re: ModBus TCP + broadcast

Сообщение Andrey_M » 19 фев 2019, 15:05

Я все еще надеюсь на какой-нибудь ответ
Andrey_M
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 11:08

Re: ModBus TCP + broadcast

Сообщение VanMo » 19 фев 2019, 16:00

Добрый день.
А куда писали напрямую?
Вопрос интересный, мы с этим еще не разбирались.
Если проект работает в онлайн-симуляции, теоретически должен работать и на панели.
Пришлите мне на почту проект, желательно тестовый - с минимальным количеством функционала.
m@weintek.net
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1