Не получается поставить пароль

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Не получается поставить пароль

Сообщение smnt » 19 янв 2019, 02:25

В Системных настройках/Безопасность/Основной режим разрешаю одного пользователя и задаю ему пароль.
На экране делаю поле ввода с адресом LW9220.
Запускаю рантайм, ввожу пароль ... он не действует.
(При нажатии на запароленную кнопку пишет что доступ запрещен.)
smnt
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:19

Re: Не получается поставить пароль

Сообщение VanMo » 21 янв 2019, 11:51

Посмотрите как реализован режим безопасности в демо проектах.
Здесь есть проекты с реализацией парольной защиты: https://drive.google.com/open?id=1CUILlQYb8OyrzNHWZQlMT7aEpijblVHG
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Не получается поставить пароль

Сообщение smnt » 22 янв 2019, 21:48

Я так понял, там это сделано с помощью макросов.
А без них никак?
smnt
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:19

Re: Не получается поставить пароль

Сообщение VanMo » 23 янв 2019, 11:11

Проект ObjectsLock не использует макросы.
Там всё просто работает. Кроме ввода пароля, нужно еще номер пользователя ввести в регистр LW-9219.
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Не получается поставить пароль

Сообщение smnt » 26 янв 2019, 19:13

Посмотрите проект, что я делаю не так....
https://1drv.ms/u/s!AoPvKj5WDPfMhD2Y8365M8d5Bbpv
smnt
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:19

Re: Не получается поставить пароль

Сообщение VanMo » 28 янв 2019, 10:52

Формат регистра LW9220 - 32 бита, а у Вас стоит 16 бит. Задайте формат данных 32-bit Unsigned на вкладке Формат чисел.
Лучше выбирать системные регистры из списка, а не задавать адрес вручную, тогда формат выставляется автоматом.
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции