Страница 100 из 250

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:52
serg
здравствуйте.
Прошу помощи.
Как получить flout при деление:
int a, b
flout f
a=46
b=10
f=a/b = 4.0
почему не 4.6 ?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:58
VanMo
serg писал(а):почему не 4.6 ?

Добрый день.
Потому что при делении int/int результат будет int.
Нужно сначала f=a
Код: Выделить всё
int a, b
float f
a=46
b=10
f=a
f=f/b

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:05
serg
Спасибо, VanMo.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:08
SmirnovaLS
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов:
1) Возможно ли сделать так, чтобы при отображении в сигнальной панели неквитированная (неподтвержденная) авария мигала?
2) Возможно ли квитировать конкретную аварию в сигнальной панели сторонней переменной?
3) Возможно ли связать сигнальные панели разных панелей Wientek так, чтобы при квитировании аварии на одной, происходило квитирование на другой? Панели с друг другом напрямую не связаны.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:05
Михаил_74
Добрый день. У меня панель оператора Weintek-MT8100ie и контроллер Schneider Electric TM241. Связываю их по Somachine протоколу(порт Ethernet). Связь настроил. С тэгами не могу разобраться. При экспорте обычны тэгов из somchine в программу easy builder v5.07 все тэги подтягиваются. При добавлении структурированных данных, структурированные тэги не подтягиваются. В хмл файле вроде структура описывается адекватно: типы данных, которые туда добавлены и их количество. Есть ли опыт передачи данных структурированных тэгов по somachine протоколу?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:40
Sibiryak
Здравствуйте, создаю проект для mt8090xe, архивация параметров и вывод в графическом виде. параметров достаточно много и чтобы не мельчить - разбил на 3 экрана.
вопрос в том, возможно ли сделать линию наблюдения одну для моих трёх графиков? т.е. выбрал определенную временную точку на 1-м графике и переключаясь на 2-й и 3-й эран везде была выбрана та выбранная точка (скажем выбрал на графике 13ч25м20сек вижу данные трендов, переключаюсь на другой график и курсор стоит на том же времени и вижу даные уже нового графика)?
параметры - динамический диапазон времени и управление журналом так работают без проблем, т.е. выбираю день с архивом и временной диапазон это применяется для всех архивов.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 05:45
Sibiryak
Изображение
Изображение
Изображение

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:51
VanMo
Sibiryak писал(а):вопрос в том, возможно ли сделать линию наблюдения одну для моих трёх графиков?

Добрый день.
Боюсь, что линия наблюдения может устанавливаться пользователем только по нажатию на экран.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 05:10
Sibiryak
ну тогда может кто знает както по другому можно реализовать то что я хочу? или только на один экран всё впихивать?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 07:26
Sibiryak
вот смотрю на архивы и появилось пара вопросов:
1) архив пишется на флешку, как корректно извлекать флешку при работающем оборудовании? ну и как её вернуть потом обратно чтобы архивы продолжили писаться?
2) есть ли какой то софт на ПК для работы с этими файлами архивов? у меня 3 выборки и соотв. 3 файла пишется, в exele сращивать графики создавать... да и как его потом просматривать... пытался подделать файл для программки "график овен мсд" выдаёт что неправильная структура файла...