Страница 132 из 250

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 08:35
Number17
Ещё вопрос по Билдеру: имеется панель MT-8051iP. При загрузке проекта через Ethernet ставлю пароль на выгрузку проекта. Ну и что? Проект прекрасно выгружается с паролем по умолчанию. Что это? Где то я галку забыл поставить или баг Билдера?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:59
8bit
Number17 писал(а):Возникла следующая задача: периодически в 10-15 секунд, требуется сохранять состояние системы. Требуется для того что бы восстановить последнюю конфигурацию системы случае отключения питания. Возник вопрос: где хранить эти данные?


1) в энергонезависимой памяти ПЛК
2) в панели на флешке или SD карте Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) > Расширенная память EM0~EM9

Number17 писал(а):И ещё: есть ли разница между RW и RW_A?


1) RW_A необходимо включать на вкладке ОБЩИЕ в Системных настройках
2) The size of recipe data a RW address can store is 512K words (0 ~ 524287), and RW_A is 64K words (0 ~ 65535). (Руководство пользователя EasyBuilder Pro глава 17.1 страница 575)

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 12:31
Number17
8bit писал(а):
1) в энергонезависимой памяти ПЛК
2) в панели на флешке или SD карте Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) > Расширенная память EM0~EM9


ПЛК нет, свой блок управления. Там и BUP-регистры и FRAM-память. Не хотелось раскидывать данные по разным устройствам, а хранить в одном месте - в HMI. Но видимо придётся...

1) RW_A необходимо включать на вкладке ОБЩИЕ в Системных настройках
2) The size of recipe data a RW address can store is 512K words (0 ~ 524287), and RW_A is 64K words (0 ~ 65535). (Руководство пользователя EasyBuilder Pro глава 17.1 страница 575)

Про это в курсе, предполагал что возможно какими то физическими свойствами различается.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 10:41
8bit
smile-dimon писал(а):День добрый.Есть панель мт8071ie и такая же ip не могу сконектить по модбасу с оборудованием,нет понимания как читать эти байты.Помогите разобраться.


Вот несколько примеров:
Weintek, видеоурок создание проекта в EasyBuilder Pro для MT8071iE

Установка соединения с ПЛК - Weintek EBpro EasyBuilder Pro на русском языке - видео 3

Подключение Weintek панелей и Segnetics контроллера в общую сеть RS-485

Использование операторских панелей Weintek в связке с контроллером ОВЕН ПЛК 110-60

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:16
Number17
Вопрос по Trend Display:
Данные вывожу из History. Данные в History сохраняются только когда идёт процесс (использую HOLD ADDRESS ). Устанавливаю галку No line connection between records if the next record is earlier . Но всё равно линии трендов соединяются. Что не так делаю?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:18
8bit
Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
Данные вывожу из History. Данные в History сохраняются только когда идёт процесс (использую HOLD ADDRESS ). Устанавливаю галку No line connection between records if the next record is earlier . Но всё равно линии трендов соединяются. Что не так делаю?


И при этом новая запись более ранняя, чем предыдущая ?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 15:05
Number17
8bit писал(а):
Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
Данные вывожу из History. Данные в History сохраняются только когда идёт процесс (использую HOLD ADDRESS ). Устанавливаю галку No line connection between records if the next record is earlier . Но всё равно линии трендов соединяются. Что не так делаю?


И при этом новая запись более ранняя, чем предыдущая ?


Записи идут последовательно друг за другом по времени в течении суток. Новая запись получается не может быть более ранней... Что то смысла не уловлю в этой галке(. Мне то требуется, что бы в промежутках когда процесс не шёл и запись не велась графики не отображались.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 18:07
8bit
Number17 писал(а):
8bit писал(а):
Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
Данные вывожу из History. Данные в History сохраняются только когда идёт процесс (использую HOLD ADDRESS ). Устанавливаю галку No line connection between records if the next record is earlier . Но всё равно линии трендов соединяются. Что не так делаю?


И при этом новая запись более ранняя, чем предыдущая ?


Записи идут последовательно друг за другом по времени в течении суток. Новая запись получается не может быть более ранней... Что то смысла не уловлю в этой галке(. Мне то требуется, что бы в промежутках когда процесс не шёл и запись не велась графики не отображались.


Согласно документации на EasyBuilder Pro глава 13.17 страница 286
No line connection between records if the next record is earlier
-----------------------------------------------------------------------
When HMI time is adjusted to an earlier time, and data sampling keeps going on, selecting this option can prevent the system from drawing a line to connect the gap between current trend curve (earlier in time axis) and former trend curve (later in time axis). This can slow down refresh speed.


Нет линейной связи между записями, если следующая запись более ранняя
-----------------------------------------------------------------------------------
Когда время HMI настроено на более раннее время и выборка данных продолжается, выбор этой опции может помешать системе рисовать линию, соединяющую разрыв между текущей кривой тренда (ранее на оси времени) и предыдущей кривой тренда (позже по оси времени). Это может снизить скорость обновления.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:22
Number17
8bit писал(а): Когда время HMI настроено на более раннее время и выборка данных продолжается,...

То есть получается что эта галочка работает в случае если во время регистрации или вывода данных решили время в HMI подкорректировать в минус

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:31
Number17
8bit писал(а):
Number17 писал(а):Возникла следующая задача: периодически в 10-15 секунд, требуется сохранять состояние системы. Требуется для того что бы восстановить последнюю конфигурацию системы случае отключения питания. Возник вопрос: где хранить эти данные?


1) в энергонезависимой памяти ПЛК
2) в панели на флешке или SD карте Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) > Расширенная память EM0~EM9


Вот что обнаружил на форуме по этой теме:

Энергонезависимая память (RW, RW_A, RW_bit, RWI, RBI)
Сообщение VanMo » 27 мар 2014, 12:58
...
В: Если я хочу сохранять данные в энергонезависимую память каждую секунду, при этом используя LB-9029, на долго ли хватит ресурса памяти?
О: В этом случае, так же не надо беспокоиться о ресурсе памяти, у панели есть другие механизмы экономии ресурса.

Например, при многократной записи в одну и ту же физическую ячейку, панель может использовать другие свободные ячейки.
...


Получается RW-память вполне возможно использовать для хранения часто обновляемых данных. Но какой то информации от самого производителя не удалось найти.