Сообщение 8bit » 10 апр 2024, 11:05

IvanVinci писал(а):
Проблема в следующем:
Если один из ПЛК выключен, то при запросе тэгов из cMT-G01 у рабочего ПЛК периодически статус: Bad (Communications Failed)
...........
Сталкивался ли кто с такой проблемой или есть ли совет по решению?

проблема в том, что один из ПЛК выключен ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение IvanVinci » 10 апр 2024, 13:30

8bit писал(а):
IvanVinci писал(а):
Проблема в следующем:
Если один из ПЛК выключен, то при запросе тэгов из cMT-G01 у рабочего ПЛК периодически статус: Bad (Communications Failed)
...........
Сталкивался ли кто с такой проблемой или есть ли совет по решению?

проблема в том, что один из ПЛК выключен ?


Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных
IvanVinci
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 12:11

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ArtemPM » 10 апр 2024, 14:30

IvanVinci писал(а):Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных

Отключенный ПЛК при этом остается висеть на линии? Что будет если его отключить физически от линии связи?
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение IvanVinci » 11 апр 2024, 10:47

ArtemPM писал(а):
IvanVinci писал(а):Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных

Отключенный ПЛК при этом остается висеть на линии? Что будет если его отключить физически от линии связи?


Пробовали и физически отключать от линии и оставлять его отключённым на линии - одинаково
IvanVinci
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 12:11

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Number17 » Сегодня, 18:24

Панель MT8072iP. Запил на ней MOBUS Server. Мастером выступает другая такая же панель. Соединил, запустил, пишу-читаю из одной панели в другую. Требуется определить некоторые ячейки LW ячейки только для чтения.
Захожу в System Parameters-Device - Setting/Security - Data Security и ставлю для ячейки LW-0 ( к примеру) галку "Disable Remote Write operation". Ожидаю что теперь ячейку LW-0 возможно будет только читать удалённо, а записывать будет невозможно в неё что то. Но ничего подобного... Данные так же возможно перезаписать с другой панели. Что не так делаю? Что пропустил?

P.S. Установка галки "Prohibit remote write operation of remote HMI or Modbus client" даёт нужный результат, но только для непрерывного диапазона адресов, т.е. нельзя получается поставить защиту от записи на произвольную ячейку, а только на диапазон адресов.

P.S. Ещё... в настройка Device MODBUS сервера в настройках СОМ-порта есть задание допустимого диапазона адресов. Так вот, в скобочках обозначен диапазон (0~9999), а реально задаётся 0-1000. Версия ABP 6.08.01.350.
Number17
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 12:08