EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Ivydy » 11 сен 2019, 11:33

Здравствуйте. Имеется панель Weintek 8071iE (master), к нему по Modbus RTU (rs-485) подсоединены 10 PLC (как slave с адресами 1,2...10). В случае отваливания одного или нескольких PLC время опроса сильно увеличивается. Вопрос, можно ли как-то ускорить время опроса в случае отваливания некоторых PLC? А также, можно ли принудительно включать/отключать процесс обмена по модбассу. Спасибо
Ivydy
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:26

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Number17 » 18 сен 2019, 14:19

Пытаюсь создать всплывающее окно на основе Основного окна, указываю размер, точку в которой будет "всплывать" и никакого эффекта... открывается окно в размер панели. Что не так делаю?
Number17
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 12:08

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение KIPiA » 30 сен 2019, 12:06

Как исправить надпись, что бы по центру были? вот надпись "Ручной режим" чуть ниже, а "поддержание ВКЛ" правее, как их исправлять начальное например "авто" она первая надпись и её норм двигать а вот вторую как?
https://ibb.co/whFB5Vh
Изображение
KIPiA
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 11:44

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение arcnet » 30 сен 2019, 14:01

Есть у Weintek относительно новые шлюзы cMT-G03, cMT-G04.
Если я правильно понял описание - они "прозрачно" пропускают через себя трафик существующей АСУ ТП и позволяют как-то анализировать его "на лету".
Но я не нашёл в EasyBuilder каких-то специальных фич или примеров реализации такого функционала. Понятно, что можно принять трафик, например, как modbus master и через второй порт отдать всё принятое как modbus slave по тем же адресам.
Либо организовать подобную "трансляцию" через FreeProtocol.

Получим в принципе, похожий функционал. Но это не совсем то, что бы хотелось. А хотелось бы просто сконфигурировать протокол на интерфейсе и как-то более менее автоматически организовать извлечение из него передаваемых тегов. Я слишком многого хочу? :?
arcnet
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 13:19

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение KIPiA » 01 окт 2019, 11:14

форум мёртвый!
KIPiA
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 11:44

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Владимир_Я » 02 окт 2019, 05:31

KIPiA писал(а):форум мёртвый!


Без паники. Сверху есть переключатель состояний S0,S1,S2. Переключаете на нужное и двигаете надписи в кнопках как вам угодно. Чтобы двигать надпись в кнопке - выделяете надпись и тащите, или выделяете весь объект и нажимаете кнопку "выравнивание по центру".
Владимир_Я
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 10:50

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ElPaul » 02 окт 2019, 12:44

Доброго дня.
Подскажите, как организовать правильную работу с контроллером по протоколу тм-104.
Необходимо использовать 30-ю функцию (M-SP-TB), которая одноэлементная с меткой времени.
Значение из адреса контроллера нужно вывести на панель (битовый индикатор).
При помощи разных клиентов подключаюсь к контроллеру - в клиенте все отлично, значение приходит и изменяется.
А при запуске прокекта на панели - ничего.
В чем мой косяк?
ElPaul
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 15:00

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение arcnet » 02 окт 2019, 15:33

ElPaul писал(а):Доброго дня.
Подскажите, как организовать правильную работу с контроллером по протоколу тм-104.
Необходимо использовать 30-ю функцию (M-SP-TB), которая одноэлементная с меткой времени.
Значение из адреса контроллера нужно вывести на панель (битовый индикатор).
При помощи разных клиентов подключаюсь к контроллеру - в клиенте все отлично, значение приходит и изменяется.
А при запуске прокекта на панели - ничего.
В чем мой косяк?

Вы бы поподробнее написали. Например, HMI такая-то, в проекте используется драйвер IEC 104 такой-то. Связь по Ethernet
Ответа нет совсем, приходит неправильное число или ещё что-то.

А так, пока универсальный, но не самый простой способ.
Если связь по Ethernet берем какой-нибудь Wireshark. Снимаем обмен контроллера с рабочим клиентом.
Затем снимаем обмен с HMI. Смотрим, что отличается. Подкручиваем параметры, снова смотрим. Читаем доку на протокол. Снова смотрим и подкручиваем.
И так до победного конца.

Или, если повезёт, находим пример рабочей конфигурации HMI с нужным контроллером. Но это не так интересно :)
arcnet
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 13:19

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ElPaul » 02 окт 2019, 17:23

arcnet писал(а):Вы бы поподробнее написали. Например, HMI такая-то, в проекте используется драйвер IEC 104 такой-то. Связь по Ethernet
Ответа нет совсем, приходит неправильное число или ещё что-то.

А так, пока универсальный, но не самый простой способ.
Если связь по Ethernet берем какой-нибудь Wireshark. Снимаем обмен контроллера с рабочим клиентом.
Затем снимаем обмен с HMI. Смотрим, что отличается. Подкручиваем параметры, снова смотрим. Читаем доку на протокол. Снова смотрим и подкручиваем.
И так до победного конца.

Или, если повезёт, находим пример рабочей конфигурации HMI с нужным контроллером. Но это не так интересно :)

Уже разобрался с этим делом - соединился по Modbus. Не так интересно, зато все легко и просто - сроки поджимают сильно :)
А по ходу дела возник такой вопрос - можно ли как-то отредактировать всплывающее окно подтверждения, имеющееся у тумблера? А то на английском языке не очень смотрится.
ElPaul
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 15:00

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Sibiryak22 » 08 окт 2019, 14:47

Здравствуйте, панелька MT8150XE, подскажите можно ли сделать вызываемое окно на нижний слой? в билдере выбираю нижний слой, прямоугольник вызываемого окна уходит на задний фон но хоть в эмуляции хоть в панельке вызываемое окно открывается сверху и перекрывает основную картинку :( хотел вызываемыми окнами приделывать к основной картинке топливные клапана - газ или мазут... или может кто подскажет как лучше сделать но без скрытия ненужного по безопасности т.к. безопасность нужна для разных вариантов работы.
http://www.picshare.ru/view/10300553/
Sibiryak22
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 12:04

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5

cron