Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 10 апр 2024, 11:05

IvanVinci писал(а):
Проблема в следующем:
Если один из ПЛК выключен, то при запросе тэгов из cMT-G01 у рабочего ПЛК периодически статус: Bad (Communications Failed)
...........
Сталкивался ли кто с такой проблемой или есть ли совет по решению?

проблема в том, что один из ПЛК выключен ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение IvanVinci » 10 апр 2024, 13:30

8bit писал(а):
IvanVinci писал(а):
Проблема в следующем:
Если один из ПЛК выключен, то при запросе тэгов из cMT-G01 у рабочего ПЛК периодически статус: Bad (Communications Failed)
...........
Сталкивался ли кто с такой проблемой или есть ли совет по решению?

проблема в том, что один из ПЛК выключен ?


Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных
IvanVinci
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 12:11

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ArtemPM » 10 апр 2024, 14:30

IvanVinci писал(а):Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных

Отключенный ПЛК при этом остается висеть на линии? Что будет если его отключить физически от линии связи?
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение IvanVinci » 11 апр 2024, 10:47

ArtemPM писал(а):
IvanVinci писал(а):Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных

Отключенный ПЛК при этом остается висеть на линии? Что будет если его отключить физически от линии связи?


Пробовали и физически отключать от линии и оставлять его отключённым на линии - одинаково
IvanVinci
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 12:11

Пред.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5