Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:38
X200881
X200881 писал(а):Сетевой адрес панели странно переведен на русский. Хрень какая-то.
https://disk.yandex.ru/i/vgVFEPBZnkwwPQ

Вот же ответ в ссылке.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:23
8bit
X200881 писал(а):Вот же на картинке показал. Вроде на русском написал, "Сетевой адрес панели (в сети MPI)". А вы мне экран с настройкой адреса PLC в сети MPI показываете.
Изображение
Объясняю, сетевой адрес в сети MPI: PLC=2; HMI=1(по умол. "0"); адаптер=0. Вот два последних при равных значениях конфликтуют.


1) кроме вас это изображение никто не видит (если вставляете ссылку, то ссылка рабочая, а если картинкой, то нет)
2) на картинке вы обвели параметр, подписанный как "Номер панели:", а тут пишите про "Сетевой адрес панели (в сети MPI)"
3) То, что номер панели вдруг используется как номер устройства в сети MPI () совсем не очевидно
4) в документации про этот параметр по сути ничего: "HMI station no. - Set the station number of current HMI. The default value is “0”. "
5) Сам weintek говорит про этот параметр так: "When the PLC you connect is token pass protocol, and it needs to setup HMI station no. . e.g. Schneider UniTelway PLC, you need to setup HMI station no." - каждый знает какие протоколы token pass ? И только специально уточнив насчет Siemens MPI можно узнать "Yes, MPI driver need that too."
6) автор вопроса не дал полную информацию о своей ситуации (номера всех станций, в том числе и USB свистка) и экстрасенсы плохо сработали

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:21
X200881
8bit писал(а):2) на картинке вы обвели параметр, подписанный как "Номер панели:", а тут пишите про "Сетевой адрес панели (в сети MPI)"
3) То, что номер панели вдруг используется как номер устройства в сети MPI () совсем не очевидно

По пункту вашему пункту 2, это и есть "Сетевой адрес панели (в сети MPI)" и это утверждение. На английском в этом месте подпись верная, а на могучем написано "Номер панели:" что является не верным переводом. Надо написать "Сетевой адрес панели". Именно это я и имею ввиду.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 13:27
8bit
X200881 писал(а):
8bit писал(а):2) на картинке вы обвели параметр, подписанный как "Номер панели:", а тут пишите про "Сетевой адрес панели (в сети MPI)"
3) То, что номер панели вдруг используется как номер устройства в сети MPI () совсем не очевидно

По пункту вашему пункту 2, это и есть "Сетевой адрес панели (в сети MPI)" и это утверждение. На английском в этом месте подпись верная, а на могучем написано "Номер панели:" что является не верным переводом. Надо написать "Сетевой адрес панели". Именно это я и имею ввиду.


На могучем английском практически так же написано, без какого-либо упоминания MPI или чего-то еще:
HMI_station_no_ENG.png
HMI_station_no_ENG.png (7.01 КБ) Просмотров: 6479


как и на русском:
HMI_station_no.png
HMI_station_no.png (164.52 КБ) Просмотров: 6479


"Номер панели", "Номер панели в сети", "Адрес панели в сети", "Номер хоста", "Номер узла", "Номер устройства" - все это может означать одно и то же в каждом конкретном случае.
Надо просто сказать Weintek, чтобы явно написали об этом в описании нужного драйвера - "номер устройства в сети задается тут".

X200881 писал(а):это и есть "Сетевой адрес панели (в сети MPI)" и это утверждение.


Это фантазии Фарятьева, а не утверждение. Выше уже указывалось, что в некоторых token pass protocol драйверах этот номер используется в качестве номера устройства в сети

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 13:45
gadauta1
Всем доброго дня.
Есть панель и S7-300. Связь по Profibus. Надо заменить панель на Weintek и перейти на ethernet.
Вопрос такой, какую панель выбирать, с чего начать? Или лучше оставить Profibus?
Спасибо

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 11:02
ArtemPM
gadauta1 писал(а):Всем доброго дня.
Есть панель и S7-300. Связь по Profibus. Надо заменить панель на Weintek и перейти на ethernet.
Вопрос такой, какую панель выбирать, с чего начать? Или лучше оставить Profibus?
Спасибо

Берите любую модель из серии cMT-X. Profibus ни одна из панелей не поддерживает, но они вполне могут работать по MPI.
MPI или Ethernet это ваш выбор. На написание проекта панели это ни как не повлияет. В случае чего одно на другое легко меняется.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 23:19
gadauta1
Большое спасибо!

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:32
8bit
gadauta1 писал(а):Есть панель и S7-300. Связь по Profibus. Надо заменить панель на Weintek и перейти на ethernet.


про Сименс по ethernet можете посмотреть тут Как подключить ПЛК к панели Weintek ?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 15:24
gadauta1
Спасибо!

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 07:08
Meet0s
Здравствуйте, подскажите пожалуйста существует ли возможность с панели например MT8071iP послать стандартную команду 0x11 по протоколу MODBUS RTU на некий PLC который должен в ответ вернуть свой идентификатор.