Страница 13 из 18

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:01
xenonci
А есть процедура сброса к фабричным настройкам? (дефолтному IP)

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:26
xenonci
Я так понял - оба DIPa на корпусе в ON и будет IP 192.168.1.201 ?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:38
VanMo
xenonci писал(а):Я так понял - оба DIPa на корпусе в ON и будет IP 192.168.1.201 ?

Да

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:50
xenonci
Сделал по другому - поиск панели по имени при загрузке. Подключился по VNC по найденному IP. Сменил IP на нужный.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 08:34
madlih
Есть небольшой вопрос. Панель mt8070ih/ie в связке с контроллером Scadapack32 по ModBus TCP. Иногда происходит потеря связи (например при принудительной софтовой перезагрузке контроллера) и панель выдает сообщение о потере связи "Plc not responce". После восстановления связи панель перестает опрашивать некоторые параметры (причем это могут быть параметры как опрашиваемые в макросах, так и параметры отслеживания некоторых переключателей) помогает только перезагрузка панели. Как избавиться от этой фишки?
и еще вопрос как можно задать в панели IP адрес опрашиваемого PLC? (чтобы можно было изменять, не перекомпилируя проект)

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:38
VanMo
Добрый день.
madlih писал(а): помогает только перезагрузка панели. Как избавиться от этой фишки?

Нужно избегать самоблокировки макроса. То есть, нельзя чтобы макрос вызывался повторно до того, как завершится предыдущий вызов этого макроса. Когда ПЛК перестает отвечать, время выполнения макроса может увеличиться из-за попыток обмена данными с ПЛК.
madlih писал(а):как можно задать в панели IP адрес опрашиваемого PLC? (чтобы можно было изменять, не перекомпилируя проект)

IP устройства можно менять через системные регистры начиная с LW-9600.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 08:15
madlih
VanMo писал(а):Нужно избегать самоблокировки макроса. То есть, нельзя чтобы макрос вызывался повторно до того, как завершится предыдущий вызов этого макроса. Когда ПЛК перестает отвечать, время выполнения макроса может увеличиться из-за попыток обмена данными с ПЛК.

Не совсем понятно как это можно осуществить в случае когда один макрос стартует при запуске панели а потом бесконечно зациклен, подобно функции main.
VanMo писал(а):IP устройства можно менять через системные регистры начиная с LW-9600.

Спасибо, попробую.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:03
lmf_32
Всем доброго дня. При подключении ПЛК Delta Electronics AS324 (AS300-series, порт 44818) и панели WEINTEK MT8100iE по EtherNet/IP наблюдается "подтормаживание" при отображении значений регистров ПЛК (32 битные числа, на экране не более 8 регистров), индикаторов и прочих элементов, никакой графики или динамических объектов не используется. Обновление данных происходит приблизительно каждую секунду - а это очень медленно!!! Можно ли настройками соединения уменьшить время опроса и избавиться от "подтормаживания"?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:27
ganzo
Есть панель eMT3150A. Она должна взаимодействовать с ПЛК(БАЗИС-100) по протоколу MODBUS TCP. Есть резервный ПЛК(такой же БАЗИС-100), но с другим IP адресом. Возможно ли осуществить взаимодействие панели и резервного ПЛК(в случае есть основной не отвечает) без не дублирования элементов управления (ввод и отображение значений, кнопки и т.п.)?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:51
VanMo
ganzo писал(а):Есть панель eMT3150A. Она должна взаимодействовать с ПЛК(БАЗИС-100) по протоколу MODBUS TCP. Есть резервный ПЛК(такой же БАЗИС-100), но с другим IP адресом. Возможно ли осуществить взаимодействие панели и резервного ПЛК(в случае есть основной не отвечает) без не дублирования элементов управления (ввод и отображение значений, кнопки и т.п.)?

Можно отслеживать макросом состояние соединения и менять IP адрес ПЛК по необходимости.
Мониторить состояние подключения можно через системный бит LB-10100.
IP адрес ПЛК смотрите начиная с LW-9600.