Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:00
alex_pro
Доброго дня столкнулись с такой проблемой (потеря связи с пропаданием мнемосимволов на экранных формах)
в наличии emt3105P, и 2 micro850 все это работает на TCP/IP (в кучу всю сеть соединяет обычный 8 портовый Хаб)

так вот после 3- 4 дней работы панель теряет связь с контроллерами помогает только выдергивание шнура из Ethernet порта панели и обратного подключения, промежутки зависания,потери связи всегда разные но примерно как и писал выше 3-4 дня

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:51
den_po
Можете указать версию EBPro и версию прошивки панели?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:26
alex_pro
прошивка -----------20141007
EBPro------4.10.01
Версия TCP/IP 1.90

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:52
den_po
Попробуйте для начала последнюю версию EBPro http://www.rusavtomatika.com/download.php

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:41
xenonci
Добрый день
Стоит задача связаться с парочкой HART устройств. Скажите будет ли реализация hart - протокола поверх RS-485 ?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:25
xenonci
Про HART протокол не дождался ответа...
В машинном TV интерфейсе mTV100 через полгода эксплуатации отказал HDMI выход. Не критично - т.к доступ в основном идет через VNC и easy acess - но неприятно...

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:03
den_po
xenonci писал(а):Про HART протокол не дождался ответа...

У HART же физический уровень отличный от RS-485. Вы через какой-то преобразователь собираетесь подключать?

xenonci писал(а):В машинном TV интерфейсе mTV100 через полгода эксплуатации отказал HDMI выход. Не критично - т.к доступ в основном идет через VNC и easy acess - но неприятно...

Я бы порекомендовал гарантийный ремонт.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:05
xenonci
Да конечно - через преобразователь rs485 - hart (hart modem)
СКАДА на mTV 100 все время в работе - поэтому проще оставить как есть

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:35
xenonci
Как уже писал ранее - HDMI в mTV100 то работает - то нет. Подключался по VNC. Для проверки неосторожно сменил постоянный IP на автоматическое получение. Как теперь достучаться до mTV100 (найти его в сети)????

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:57
VanMo
xenonci писал(а):Как уже писал ранее - HDMI в mTV100 то работает - то нет. Подключался по VNC. Для проверки неосторожно сменил постоянный IP на автоматическое получение. Как теперь достучаться до mTV100 (найти его в сети)????

Видимо, придется в роутере искать какой назначен IP.