Сообщение IvanV » 27 сен 2011, 13:22

Спасибо за совет)) но это не совсем то что думалось)) хотелось бы сделать подтипо системных сообщений но своих и вылезающих в том же окне...а если делать как вы говорите то мне необходимо делать больше 30 таких окон
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 27 сен 2011, 14:43

Если сообщения отличаются только текстом, то можно сделать одно окно и текст выводить с контроллера ( используя объект "Текстовый дисплей")
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение KoliaMor » 29 сен 2011, 01:24

Добрый день.

Есть в наличии панель MT6070 и контроллер TECO SG2-20VT

Вопрос в том как настроить их связь, пока не выходит...

Какой драйвер использовать - modbus rtu, TECO, TAIAN TP02 series или TECO, TAIAN TP03 series, пробовал все но что-то не идет
KoliaMor
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 01:16

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 29 сен 2011, 09:34

Судя по описанию контроллера TECO SG2-20VT, у него реализован протокол MODBUS RTU RS485 slave. Значит, выбирать нужно драйвер MODBUS RTU (zero-based addressing).
Далее нужно убедиться, что электрические соединения портов панели и контроллера у вас реализованы правильно.
Для этого читаем руководство по подключению MT6070iH
Там есть таблицы распайки портов. Например, для COM1 RS485 A- pin 1, B - pin 2. Таким образом, соединяем COM1 pin 1 панели к A контроллера и COM1 pin 2 панели к B контроллера.
В EasyBuilder выбираем драйвер MODBUS RTU (zero-based addressing), порт COM1 RS485 2 wire, параметры порта в соответствии с параметрами порта контроллера, адрес контроллера также должен
быть таким, как вы его настроили в контроллере.
Далее делаем простой тест. Например, считываем произвольный регистр контроллера.
Для этого создаем в EasyBuilder объект "Цифровой дисплей". В свойствах объекта выбираем имя ПЛК - Modbus RTU (zero-based addressing), адрес 4х - и адрес регистра, который мы хотим прочитать
с контроллера.
Все, сохраняем, компилируем, загружаем проект в панель.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 30 сен 2011, 12:09

Здравствуйте! Есть ли в панели системная метка отвечающая за закрытие окна или возвращающая в предыдущее окно...или какой нибудь бит который можно устанавливать в макросе и переходить на другую страницу???
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 30 сен 2011, 12:46

B EasyBuilder нет понятия закрыть окно. Есть понятие Base Window - это окно, которое отображается в данный момент. Закрыть окно - это фактически вызвать предыдущее окно Base Window.
Номер окна, отображаемого в данный момент содержится в системном регистре LW-9050. Вы можете создать макрос, сохраняющий номер предыдущего окна и когда вам нужно "закрыть окно" делать возврат на него.
Описание всех системных регистров и битов находится в руководстве к EasyBuilder.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Sergei » 10 окт 2011, 10:52

здраствуйте. Возможно ли подключить 9 контроллеров segnetics SMH2Gi и Pixel к панели weinteck 8070ih. Почему при подключении более 5 контроллеров при обрыве связи одного из них панель,при подключении данного контроллера, его не видит.И ещё один вопрос, на нескольких контроллерах проект один и тот же,следовательно адреса переменных не отличаются. можно ли сделать так чтобы при переходе от одного контроллера к другому, менять только адрес Modbus у объектов
Sergei
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 09:20

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение makafonov » 19 окт 2011, 13:54

Здравствуйте.
У меня вопрос как подключить панель Weintek MT-6050i к ПЛК Koyo DirectLogic 06?
В EB8000 создаю новое устройство: ПЛК, Локальный, KOYO Direct, RS-232, COM1(9600,O,8,1). Компилирую, загружаю в панель - PLC no response.
Может есть какие-нибудь нюансы? Пробывал различные интерфейсы RS-232, RS-485 2w, RS-485 4w, также на ПЛК переключатель в режимах RUN, TERM (вычитал в руководстве по EB8000).
Заранее спасибо.
makafonov
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 13:43

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 19 окт 2011, 14:23

Для начала нужно ознакомиться с руководством на контроллер и выяснить, какой там порт используется для связи с операторской панелью ,
RS232 либо R485, выяснить параметра порта ( скорость, четность, стоп биты ).
Затем в инструкции на MT6050i посмотреть, на какие пины разъема должны приходить
соответствующие сигналы от контроллера. Убедиться, что кабель, соединяющий контроллер и панель распаян правильно. Затем в EasyBuilder задать порт, к которому подключен контроллер, выставить параметры порта, которые использует контроллер.
После этого все должно работать.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение makafonov » 27 окт 2011, 07:37

Спасибо. Всё работает.
makafonov
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 13:43