Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение X200881 » 07 дек 2021, 11:38

X200881 писал(а):Сетевой адрес панели странно переведен на русский. Хрень какая-то.
https://disk.yandex.ru/i/vgVFEPBZnkwwPQ

Вот же ответ в ссылке.
X200881
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 07 дек 2021, 13:23

X200881 писал(а):Вот же на картинке показал. Вроде на русском написал, "Сетевой адрес панели (в сети MPI)". А вы мне экран с настройкой адреса PLC в сети MPI показываете.
Изображение
Объясняю, сетевой адрес в сети MPI: PLC=2; HMI=1(по умол. "0"); адаптер=0. Вот два последних при равных значениях конфликтуют.


1) кроме вас это изображение никто не видит (если вставляете ссылку, то ссылка рабочая, а если картинкой, то нет)
2) на картинке вы обвели параметр, подписанный как "Номер панели:", а тут пишите про "Сетевой адрес панели (в сети MPI)"
3) То, что номер панели вдруг используется как номер устройства в сети MPI () совсем не очевидно
4) в документации про этот параметр по сути ничего: "HMI station no. - Set the station number of current HMI. The default value is “0”. "
5) Сам weintek говорит про этот параметр так: "When the PLC you connect is token pass protocol, and it needs to setup HMI station no. . e.g. Schneider UniTelway PLC, you need to setup HMI station no." - каждый знает какие протоколы token pass ? И только специально уточнив насчет Siemens MPI можно узнать "Yes, MPI driver need that too."
6) автор вопроса не дал полную информацию о своей ситуации (номера всех станций, в том числе и USB свистка) и экстрасенсы плохо сработали
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение X200881 » 09 дек 2021, 22:21

8bit писал(а):2) на картинке вы обвели параметр, подписанный как "Номер панели:", а тут пишите про "Сетевой адрес панели (в сети MPI)"
3) То, что номер панели вдруг используется как номер устройства в сети MPI () совсем не очевидно

По пункту вашему пункту 2, это и есть "Сетевой адрес панели (в сети MPI)" и это утверждение. На английском в этом месте подпись верная, а на могучем написано "Номер панели:" что является не верным переводом. Надо написать "Сетевой адрес панели". Именно это я и имею ввиду.
X200881
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 10 дек 2021, 13:27

X200881 писал(а):
8bit писал(а):2) на картинке вы обвели параметр, подписанный как "Номер панели:", а тут пишите про "Сетевой адрес панели (в сети MPI)"
3) То, что номер панели вдруг используется как номер устройства в сети MPI () совсем не очевидно

По пункту вашему пункту 2, это и есть "Сетевой адрес панели (в сети MPI)" и это утверждение. На английском в этом месте подпись верная, а на могучем написано "Номер панели:" что является не верным переводом. Надо написать "Сетевой адрес панели". Именно это я и имею ввиду.


На могучем английском практически так же написано, без какого-либо упоминания MPI или чего-то еще:
HMI_station_no_ENG.png
HMI_station_no_ENG.png (7.01 КБ) Просмотров: 6401


как и на русском:
HMI_station_no.png
HMI_station_no.png (164.52 КБ) Просмотров: 6401


"Номер панели", "Номер панели в сети", "Адрес панели в сети", "Номер хоста", "Номер узла", "Номер устройства" - все это может означать одно и то же в каждом конкретном случае.
Надо просто сказать Weintek, чтобы явно написали об этом в описании нужного драйвера - "номер устройства в сети задается тут".

X200881 писал(а):это и есть "Сетевой адрес панели (в сети MPI)" и это утверждение.


Это фантазии Фарятьева, а не утверждение. Выше уже указывалось, что в некоторых token pass protocol драйверах этот номер используется в качестве номера устройства в сети
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение gadauta1 » 08 июл 2022, 13:45

Всем доброго дня.
Есть панель и S7-300. Связь по Profibus. Надо заменить панель на Weintek и перейти на ethernet.
Вопрос такой, какую панель выбирать, с чего начать? Или лучше оставить Profibus?
Спасибо
gadauta1
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2022, 08:09

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение ArtemPM » 11 июл 2022, 11:02

gadauta1 писал(а):Всем доброго дня.
Есть панель и S7-300. Связь по Profibus. Надо заменить панель на Weintek и перейти на ethernet.
Вопрос такой, какую панель выбирать, с чего начать? Или лучше оставить Profibus?
Спасибо

Берите любую модель из серии cMT-X. Profibus ни одна из панелей не поддерживает, но они вполне могут работать по MPI.
MPI или Ethernet это ваш выбор. На написание проекта панели это ни как не повлияет. В случае чего одно на другое легко меняется.
ArtemPM
 
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение gadauta1 » 11 июл 2022, 23:19

Большое спасибо!
gadauta1
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2022, 08:09

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 12 июл 2022, 10:32

gadauta1 писал(а):Есть панель и S7-300. Связь по Profibus. Надо заменить панель на Weintek и перейти на ethernet.


про Сименс по ethernet можете посмотреть тут Как подключить ПЛК к панели Weintek ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение gadauta1 » 01 авг 2022, 15:24

Спасибо!
gadauta1
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2022, 08:09

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Meet0s » 31 авг 2022, 07:08

Здравствуйте, подскажите пожалуйста существует ли возможность с панели например MT8071iP послать стандартную команду 0x11 по протоколу MODBUS RTU на некий PLC который должен в ответ вернуть свой идентификатор.
Meet0s
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 12:52

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3